一、光纤连接和接线盒安装
“安装规范”要求其余的光缆固定器和连接盒以及框架应通过匹配的固定夹具和绝缘橡胶固定。剩余的光缆应用Φ1.6mm镀锌铁丝固定在剩余的光缆框架上,并且捆绑点位置不应少于4处,并且剩余光缆和剩余光缆框架接触良好。
在某些变电站中,同一框架将有两根OPGW光缆。建议每个OPGW光缆在安装过程中使用单独的连接器盒和残留的光缆框架。引导光缆使用独立的引下保护钢管,不得混合或共用。该结构设有专用接地点,以满足OPGW光缆各点的接地要求。
二、标志
OPGW光缆的安装部分的识别可分为三个部分:光缆识别,连接器盒标识和路由标石。
1、光缆识别
在“安装规范”中,仅指定了引导光缆。“引人注目的标记设置在两端,通道转向。”不需要标记OPGW光缆。
但是,当变电站的同一框架中有两根OPGW光缆时,必须进行相应的OPGW光缆识别。
建议OPGW光缆标识由不锈钢制成。它以变电站机械操作箱的标牌格式为模型,指定了光缆的名称,终点和核心数等必要信息,并安装在相应光缆架的中心位置。
建议引导光缆的指示器由与OPGW光缆相同的不锈钢材料制成,并安装在保护钢管上。建议不要使用塑料等光缆挂在导线上。
在光缆通道的拐角处,建议在聚酯材料的标签上标记必要的信息,并将其缠绕在导向光缆(铁轨)或保护管周围。
2、连接器盒标识
接头盒标识也是由聚酯材料制成的标签,标签上的必要信息可以附在接头盒外壳上。
3、路由标石
路由标石的规范要求在安装规范中使用直埋光缆。由于连接到OPGW光缆的引导光缆通过保护管保护埋在光缆通道中,因此可以参考该项目来实现。
根据规范的要求,标准石材应直接埋在光缆上方。转弯处的石头埋在光缆线转弯处的两条直线延伸线的交叉处。
在以上描述中,不涉及光缆的弯曲半径,光缆支撑件的引导等,并且当实现说明书时这些同样重要。
在项目实施中,OPGW光缆的安装及其安装和安装可能属于不同的设计单位(或专业人员)和不同的施工单位。因此,建议设计阶段应考虑安装OPGW光缆的各种要求。
由于变电站中的输入线路结构归因于主线路的专业设计,因此通信专业人员需要与主线专业人员通信以提出通信设计要求。例如,该结构有足够的专用接地点,并且位置合适,应在框架采购技术规范中明确,以实现工厂生产。
设计人员还应在每个点指定引导光缆的具体保护措施。原始设计中使用的“三色”管应进行相关测试报告的测试或验证,以确认是否符合“非燃烧”要求。推广各种新材料和新工艺的应用,提出适合现场长期运行和维护的保护管密封措施,以及各种标记规范的应用计划。