变电站内OPGW光缆安装引导光缆如何保护呢?

来源:佚名  日期:2019年08月10日  查看:次
一、保护沟槽中的引导光缆
根据安装规范的要求,OPGW光缆应由光缆沟中的防火管保护,并固定在支架上。保护管的直径不应小于35毫米。
这里需要解释的是原始文本参考可能存在问题,应该是“穿不延燃子管”。参照其他国家标准,非易燃分管是指阻燃管,类似于阻燃光缆的作用。在移除火源后,火焰蔓延仅受限制,并且残余火焰或残余燃烧可在有限时间内熄灭。 。在“火电厂和变电站的防火设计规范”(GB 50229-2006)中,有“用于易燃易爆场所的C型阻燃光缆”。光缆沟和轴应“防火”并应采取措施相关规定,如防止火焰燃烧的措施。因此,据说通过燃料管对阻燃光缆的保护违反了变电站的防火规范。
在实际结构中,施工单元通常使用“三色管”作为光缆保护管放置在光缆通道中。这种“三色管”通常由低密度聚乙烯制成,其结晶熔点(108-126℃)低。它是否具有非阻燃性能值得怀疑。
因此,在个人结构中,建议不要在OPGW光缆通道中使用“三色管”进行保护(降低阻燃性能,增加隐患)。应使用PE管和铁管进行保护。在阻燃的前提下,还可以避免在维护工作中踩到光缆。
二、引导光缆保护管被堵塞
“安装规范”要求“钢管末端用防火泥密封”。在中国大部分地区,全年温度和湿度变化很大,钢管末端用防火泥密封。裸露的室外端(上端)的暴露端的速度远大于光缆沟的末端(下端)。如果日常运行和维护不到位,上端的火泥会过早沉淀或干燥硬裂缝,雨季可能会有雨水泄漏,可能会隐藏在钢管中。
目前,一些制造商已经发明了用于OPGW光缆的防冻(水)保护套管,并已应用于国家电网公司的一些新站。
这种保护套适用于任何地方。采用哈呋式分体式结构设计(如常用的哈呋式光缆接头盒),外壳采用双塑料锁固定,可在几秒钟内安装或拆卸,可重复使用。保护套的上下端采用绝缘防水加厚胶包裹,使钢管与外界环境完全隔离,消除了水分进入和冷凝的可能性。